溫度變送器4-20ma對應溫度數值如何換算?

更新時間:2024-12-02 14:28:25

溫度變送器4-20ma對應溫度數值,換算原理模擬量有對應的數字量,最終將數字量轉換為工程量(物理量),即完成模擬量到工程量的轉換,實際上就是用數字量來處理工程量的問題,模擬量可以說是中間過渡。

如果是電壓信號就是0-5V,如果是電流信號就是4-20mA,4-20mA對應的溫度范圍就是溫度變送器的測量范圍,最低值對應的是4mA,最高值對應的是20mA。

首先,現場人員通常需要收集物理信號,如溫度、壓力、流速、頻率等,程序中會收集與物理量相對應的模擬信號。將模擬信號轉換為相應的工程量(物理量)。模擬量轉換成工程量轉換公式,有以下三種測溫范圍的溫度傳感變送器,對應的范圍分別為:

1)測溫范圍為0—200°,變送器輸出信號為4—20mA,對應的數字量范圍為6400—32000;

2)測溫范圍為0—200°,變送器輸出信號為0—10V,對應的數字量范圍為0—32000;

3)測溫范圍為-200—500°,變送器輸出信號為4—20mA,對應的數字量范圍為6400—32000;

溫度變送器


利用相似三角形比例原理可推導模擬量轉換工程量轉換公式:

(Ov-Osl)/(Osh-Osl)=(Iv-Isl)/(Ish-Isl)

公式經過換算化簡后得到:

Ov= (Osh-Osl)*(Iv-Isl)/(Ish-Isl)+Osl

Ov:模擬量轉換后的工程量

Iv:對應模擬量通道的模擬量輸入值

Osh:工程量的上限

Osl:工程量的下限

Ish:數字量的上限

Isl:數字量的下限

如果是在4-20mA的中間值就可以用簡單的推到公式算出對應的溫度值。這種過程算法一般不需要人工現場計算,在溫度變送器將電流信號傳送給plc或者DCS以后就會自動進行轉換成溫度在屏幕上顯示,以便操作人員查看解讀。這就是溫度變送器4-20ma對應溫度數值換算的原理。