首先弄清楚變送器的廠家及型號,不同廠家調校不同。例如ROSEMOUT3051,將電源正負極對應接好。PWR 接正極,-接電源負極。變送器打壓下限,利用變送器上銘牌上的按鈕按兩秒設定,將壓力打到壓力上限,按滿量程按鈕調滿點,測試各點誤差,重復調節兩個點直到滿足精度要求。
壓力變送器現常使用的有兩種:
一是兩線制智能變送器,兩根導線既是電源(24V)線又是信號(4--20mA)線,把相應量程的電流表串入信號回路中,注意極性別接反了。
二是Ⅱ型的四線制(兩根電源220V,兩根信號0--10mA)。
零位及滿量程校準:
1) 輸入下限壓力信號時,調整變送器輸出電流(調零)為物理零位;加壓至上限壓力信號值時,調整輸出電流(量程)為滿量程,反復調整直至二者都達到要求;
2) 根據運行要求進行零點的正或負遷移;
3) 智能變送器初次校準時,應施加被測物理量進行校準,以后校準可以通過手操器進行校準。
以上就是壓力變送器調校的一些方法。